مشکل گردش دیگ بخار

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
بران
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 28/11/22, 00:02
X 3

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل بران » 29/11/22, 12:41

phil59 نوشت:مخزن شما یک مخزن ESC است، نه یک مخزن بافر گرمایشی.

با دیگ بخار گاز یا سوخت، می توانید آن را به این صورت وصل کنید، هنگامی که سیم پیچ در tp است، اگر رادیاتور وجود نداشته باشد، دیگ از بین می رود و زمانی که tp سیم پیچ پایین بیاید، دوباره راه اندازی می شود، بنابراین آب از 200 لیتر می رسد.

شما، یک اجاق گاز، وقتی به تی پی رسید، او اهمیتی نمی دهد، هنوز چوب است، و به گرم شدن ادامه می دهد، کالری وجود دارد، سیم پیچی که در آن "گذر می کند" آنقدر قدرتمند نیست که کالری ها را تخلیه کند.

فشار شروع به بالا رفتن می کند، به اندازه کافی سریع خنک نمی شود، حباب، خیلی پر است، مخزن انبساط شما را خالی می کند.

یک مخزن بافر، آب در "کل ظرف 200 لیتری" گردش می کند، نه فقط در یک سیم پیچ، بنابراین به خوبی خنک می شود و فشار افزایش نمی یابد.

شما ندارید. شما برای تخلیه گرما از سیم پیچ عبور می کنید که توسط 200 آب دریافت می شود، ذخیره آب گرم خانگی، بدون گرمایش.

تنها راهپیمایی با احتیاط، قرار دادن چند رادیاتور روی اجاق گاز است تا بجوشد، تا کالری ها در اسرع وقت تخلیه شوند، در عین حال مراقب باشید.

شیر اطمینان باید روی اجاق گاز باشد و آماده باشد تا آب را در زهکش رها کند و آب سرد برق را دوباره داخل آن برگرداند.


اساساً من باید کالری اضافی را در جایی تخلیه کنم ...
اضافه کردن رادیاتور کار نمی کند، من نیازی به گرم کردن این یا آن اتاق ندارم زیرا اجاق گاز از قبل همه چیز را به خوبی گرم می کند.
0 x
بران
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 28/11/22, 00:02
X 3

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل بران » 29/11/22, 12:42

ماکرو نوشته است:هیچ پیش نویس آیین نامه ای در مورد اجاق گازهای دیگ شما وجود ندارد؟؟؟ مادربزرگی که ساختمان بیرونی من را اجاره کرده بود، یک اجاق هیزمی دویل با همان سیستم تنظیم دیگ هیزمی قدیمی پدر و مادرم داشت، چیزی که با یک اهرم و یک زنجیر در را باز و بسته می کرد...


نه مقررات.
0 x
بران
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 28/11/22, 00:02
X 3

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل بران » 29/11/22, 12:44

sicetaitsimple نوشت:
بران نوشت:من اسناد سازنده را پیدا کردم،
در مورد قدرت شوفاژ اشتباه کردم نه 9 بلکه 3,5 تا 5,5kw است.


در نمودار دوم doc مشخص شده است که "سیستم نباید بدون پمپ وصل شود".

نصب ترموسیفون، آن را تصور کردید یا یک حرفه ای آن را برای شما نصب کرد؟
به نظر من بهتر است که یک سیرکولاتور اضافه کنید، نباید زیاد با توصیه های تولیدکنندگان در این زمینه بازی کنید.


نه، او حرفه ای نیست.
من فقط زمانی که اجاق گاز دریافت شد این سند را داشتم.
اگرچه کمی از مفید بودن دستگاه گردش خون مطلع بودم، اما می خواستم ترموسیفون را امتحان کنم.
0 x
phil59
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2231
سنگ نوشته : 09/02/20, 10:42
X 514

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل phil59 » 29/11/22, 13:03

گردش خون کافی نخواهد بود.

برای اینکه مشکل را کمی مشخص کنیم.

من یک دیگ گاز 52 کیلووات ساعتی داشتم، برای گرم کردن 30-35 کیلووات رادیاتور، با ورود "از خروجی های مختلف در 28 بود، یک مخزن بافر اضافی 500 لیتری، اگر خانه گرم نشده بود، ترموستات دیگ را گذاشتم. به سمت 75 درجه، به طوری که تولید خود را در 76 درجه کاهش می دهد، در حال حاضر بد نیست، tp آب با کمی کمتر از 20 درجه بود.
پس از 12-14 دقیقه، در اولین راه اندازی، دیگ کاملاً متوقف شد، مانند 5-10 دقیقه، تا پس از 3-6 دقیقه به تدریج از سر گرفته شود، تا زمانی که بالای بادکنک بیش از 50 درجه شود، و حدود 1 ساعت طول کشید تا 50 درجه در بالون داشته باشید.
ارقام بالا را نشان می دهند، اما ایده همین است.

مدار گرمایش من تنها با رادیاتور حدود 150 لیتر (احتمالاً بیشتر) و مخزن بدون سیم پیچ 500 لیتر است. بیش از 650 لیتر برای گرم کردن.

پس تو با اجاقی که میگه من نمی ایستم هیزم دارم می روم نمی شود.

یک مخزن بافر 100 لیتری به مینی اضافه کنید، بدون ESC، آن را با قیمت 50 یورو در LBC، بیش از 100، گران است.
500 لیتر من، کارکرده، 100 یورو قیمت دارد...
و این مخزن بافر شما است که DHW شما را تامین می کند، برای مثال، جایی که هر دو، یا اگر آب بیشتر از 55 درجه باشد، سیرکولاتور به مخزن بافر می رود.

این فقط نظر من است. و باز هم با 100 لیتر درست می شود، در روزهای سردی که هوا زیاد گرم می شود، در آب خیلی زیاد...

راستی، روی زمین هستی؟ کف، با 200L در حال حاضر، قادر به پشتیبانی بیشتر خواهد بود؟
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

: اوه: : گریه: :( : شوک:
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9905
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2713

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل sicetaitsimple » 29/11/22, 14:33

بران نوشت:
sicetaitsimple نوشت:در نمودار دوم doc مشخص شده است که "سیستم نباید بدون پمپ وصل شود".

نصب ترموسیفون، آن را تصور کردید یا یک حرفه ای آن را برای شما نصب کرد؟
به نظر من بهتر است که یک سیرکولاتور اضافه کنید، نباید زیاد با توصیه های تولیدکنندگان در این زمینه بازی کنید.


نه، او حرفه ای نیست.
من فقط زمانی که اجاق گاز دریافت شد این سند را داشتم.
اگرچه کمی از مفید بودن دستگاه گردش خون مطلع بودم، اما می خواستم ترموسیفون را امتحان کنم.


خوب، اگر من به جای شما بودم، قبل از تشخیص جدید در مورد اینکه چه چیزی کار می کند یا چه چیزی کار نمی کند یا بد، با نصب یک دستگاه سیرکولاتور به عقب برمی گشتم. همچنین با حذف اتصال دوگانه به مخزن انبساط که به نظر من اشتباه است، علاوه بر این در نمودار پیشنهادی در doc شما فقط یک مورد وجود دارد.
1 x
آواتار د l 'utilisateur
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6553
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1660

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل درشت دستور » 29/11/22, 15:04

به توپت نگاه کن...ممکنه روی سطح مبادله حک شده باشه...من به توپم نگاه میکنم (مطلب شده) به ما ایده میده...

معدن برای دیگ مخلوط زغال سنگ / نفت برنامه ریزی شده است

این نوع بالون، به نظر من، برای فناوری های "نرم" (خورشیدی، پمپ حرارتی) طراحی شده است، اگر سطح مبادله آن مضحک باشد ... انجام یک کار موثر آسان نخواهد بود.
0 x
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
بران
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 28/11/22, 00:02
X 3

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل بران » 29/11/22, 15:12

[quote="phil59"

راستی، روی زمین هستی؟ کف، با 200L در حال حاضر، آیا می تواند بیشتر پشتیبانی کند؟[/quote]

100 لیتر بیشتر بله جای سوال من بسیار محدود خواهم بود.
برای دیدن دقیق تر.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9905
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2713

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل sicetaitsimple » 29/11/22, 15:14

ماکرو نوشته است:به توپت نگاه کن...ممکنه روی سطح مبادله حک شده باشه...من به توپم نگاه میکنم (مطلب شده) به ما ایده میده...

معدن برای دیگ مخلوط زغال سنگ / نفت برنامه ریزی شده است

این نوع بالون، به نظر من، برای فناوری های "نرم" (خورشیدی، پمپ حرارتی) طراحی شده است، اگر سطح مبادله آن مضحک باشد ... انجام یک کار موثر آسان نخواهد بود.


بله، جالب خواهد بود. به طور کلی، نام تجاری و نوع توپ مطمئناً می تواند ویژگی های آن را در صورتی که به اندازه کافی جدید باشد، امکان پذیر کند. نو هست یا کارکرده؟
0 x
phil59
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2231
سنگ نوشته : 09/02/20, 10:42
X 514

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل phil59 » 29/11/22, 15:30

pb رو زیر و رو کن....

اگر برای گردش آب گرم خانگی که در 200 لیتر آب گرم غوطه ور شده از کویل استفاده نمی شود، زیرا قادر به تولید آب در دمای 35 درجه نمی باشد، چگونه یک آب از اجاق گاز در دمای 80 درجه می تواند در 200 لیتر آب خنک شود حتی در دمای 10 درجه...

اجاق گاز متوقف نمی شود، ادامه می یابد، تا زمانی که چوب باشد.

ربع ساعت اول شاید بگذره...

بعدش میتونه فاجعه باشه، مخصوصا اگه این باشه که اجاقی که همه ی محل رو گرم میکنه، تو هوای خیلی سرد، هیزم بیشتری بذاری تا خوب گرم بشه، آب هم همینطور.
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

: اوه: : گریه: :( : شوک:
بران
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 28/11/22, 00:02
X 3

پاسخ: مشکل گردش دیگ




تعادل بران » 29/11/22, 16:05

phil59 نوشت:pb رو زیر و رو کن....

اگر برای گردش آب گرم خانگی که در 200 لیتر آب گرم غوطه ور شده از کویل استفاده نمی شود، زیرا قادر به تولید آب در دمای 35 درجه نمی باشد، چگونه یک آب از اجاق گاز در دمای 80 درجه می تواند در 200 لیتر آب خنک شود حتی در دمای 10 درجه...

اجاق گاز متوقف نمی شود، ادامه می یابد، تا زمانی که چوب باشد.

ربع ساعت اول شاید بگذره...

بعدش میتونه فاجعه باشه، مخصوصا اگه این باشه که اجاقی که همه ی محل رو گرم میکنه، تو هوای خیلی سرد، هیزم بیشتری بذاری تا خوب گرم بشه، آب هم همینطور.


اگر به طور ناگهانی برای تامین آب خانگی خود از کویل استفاده کنم و دیگ به جای خروجی و ورودی آب، مستقیماً به آب مخزن وصل شود، چه؟
من سیستم رو برعکس میکنم...

این یک جدید است.
من امشب مرجع را پیدا خواهم کرد.
0 x

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست

برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 185