مشکل Okofen - ایمنی حرارتی PE1

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
دائولاگیری
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 106
سنگ نوشته : 07/01/11, 21:57
محل سکونت: گرد
X 2




تعادل دائولاگیری » 04/01/12, 21:35

ممکن است به زودی اولین نفر را تبدیل کنم: ساکن روستای من ، که اطلاعات تماس من را با نام تجاری در اختیار داشت.

روز دیگر با من تماس گرفت تا چند س askال از من بپرسد. فهمیدم که بعضی از آنها چقدر بی اساس بودند. با این حال ، اعتراف می کنم ، من از خودم همین پرسیدم. من به کلاسیک "دیگ بخار فعلی من 25 کیلو وات است. ما یک دیگ بخار 15 کیلو وات را توصیه می کنیم: آیا من سرد می شوم؟" من واقعاً دوست دارم سفر فکری را درک کنم که باعث می شود بتوانیم مقدار قابل توجهی را در یک روش گرمایش سرمایه گذاری کنیم که فکر می کنیم به اندازه کافی گرم نمی شود.

من از او دعوت کردم تا نصب من را ببیند. سخت ترین چیز احتمالاً مست نخواهد شد ، همه اینها با خود حمل شده اند که خطر می کنم با توضیحات پرشور من باشم.

برای آویزان کردن موضوع ، به او گفتم که من تجربیات شما را طولانی خوانده ام و عدم وجود مشکلات اساسی در امکانات مختلف شما (سال 6 برای Did!) مرا اطمینان داده است. مشکلی که ما در اینجا در مورد آن بحث می کنیم ، برای Aurelwine کاملاً ناخوشایند است ، از اهمیت کمی برخوردار است. بیایید چوب را لمس کنیم تا امسال از اهمیت بیشتری برخوردار نشود : قشنگ:
0 x
"اگر هیچ راه حلی وجود ندارد ، این است که مشکلی وجود ندارد" ارز shadok.
آواتار د l 'utilisateur
دائولاگیری
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 106
سنگ نوشته : 07/01/11, 21:57
محل سکونت: گرد
X 2




تعادل دائولاگیری » 04/01/12, 21:44

به هر حال: اورلوین ، شما عکس نمی گرفتید؟ بله ، من می دانم ، در تاریخ 31/12 ، زمانی که ما هیچ گرمایشی نداریم و میهمان داریم ، کارهای دیگری غیر از تصاویر داریم. اما من "بصری" هستم ، من ...
0 x
"اگر هیچ راه حلی وجود ندارد ، این است که مشکلی وجود ندارد" ارز shadok.
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 07/01/12, 09:54

dorulagiri نوشت:همانطور که در اینجا بحث می کنیم ، من فقط می خواهم سال نو مبارک برای شما آرزو کنم ، با یک فکر ویژه برای کسانی از شما که فقط یک سال پیش به من توصیه کردند و از آنها که امروز من بدون آنها گرم هستم ، آرزو می کنم. گاز ، بدون نفت و (تقریبا) بدون انرژی هسته ای. بله ، هنوز هم باید کاست را روشن کنید ...

A+
دائولاگیری


سلام بر "کوهنورد جنوب"!

سال نو نیز مبارک باد ، با این "اطلاعات" در مورد پیشرفت دیگ بخار پلت تولیدی در Okofen ، که وارد آزمایشات پیش تولید می شود:

http://www.okofen-e.com/de/okofen-e/oek ... izung.html


برخی از عناصر استخراج شده از وب سایت اختصاص یافته به این پروژه (به زبان آلمانی):

- قدرت قرص های مشعل 12 kW ، تولید kN حرارتی 11 kW + 1 kW برقی ... در حال حاضر ، فقط این نیرو تولید می شود (Striling 1 kw توسط یک شرکت دیگر توسعه یافته است و در حال حاضر فروخته شده: به میکروژن مراجعه کنید)

- در یک خانه واحد ، بنابراین می تواند حدود 1 500 kWh ساعت 2 000 kWh ساعت (در خانه ، 200 متر مربع در مورد 100kWh / m² را تولید کند. برای گرم کردن 20 000 kWh حرارتی که می تواند 2 000 kwh برقی)

- بنابراین در زمستان ، ما می توانیم با گرم کردن یک ماشین برقی ...

- به اندازه کافی جالب ، برخلاف فتوولتائیک ، این میزان وقتی تولید می شود که نیاز برق به حداکثر برسد

- هزینه پیش سری (که به زودی در آزمایشی "در مقیاس کامل" قرار می گیرد) 23 تا 000 یورو برای کارهای کامل کیت از جمله مالیات (شامل سیلو ، هیدرولیک و غیره) تخمین زده می شود. بافر یکپارچه است.

- هیچگونه تعمیر و نگهداری در مورد همزنی برنامه ریزی نشده است. تعمیر و نگهداری "عادی" سالانه در SMART

- تمیز کردن خودکار مبدل های استرلینگ توسعه یافته است

- اندازه از اندازه SMART کلاسیک به طور قابل توجهی بزرگتر نیست


بدون تعرفه تغذیه یارانه ای (یا یارانه های خاص برای خرید "تولید همزمان") استهلاک مشکل خواهد بود!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 07/01/12, 10:33

این دو همکار سابق من هستند که "آنها را آلوده کردم" ، یک Okofen و یک KWB ، در ضمن نصب کننده منبع را تغییر داده است (دلیل تجاری! بازسازی شبکه؟).

هنوز گلوله های گیر شده Aurelwine m'interpelle ...
در اهم سنج اندازه گیری کردم:
پلت سوخته نشده ، 10 Mohms ، غیر رسانا است.
گلوله های خراشیده شده (ashtray در باران مرطوب باقی مانده است) ، 8 به 10 kohms ، خیلی رسانا نیست.
اگر متخصصان می توانند توضیح دهند؟

JC
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
roy1361
X 17




تعادل roy1361 » 07/01/12, 10:57

سلام،

آیا دلیل این نیست که گلوله چرخش موتوری را که شکسته است مانع می شود؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 07/01/12, 10:59

من فقط فکر می کنم که عبارت اورلوین "سرب بزن" توهین آمیز است.

بدون شک مانند اکثریت ما ، در مورد یک قطع کننده مدار دیفرانسیل در 30 میلی آمپر است: گلوله ها ، حتی رسانای ضعیف ، باعث جریان نشتی به سمت "بدنه" دیگ بخار ، بنابراین زمین می شوند. .

بنابراین اگر اشتباه نکنم مقاومت شما با نشتی بیش از 30mA سازگار است.

باید U = RI را محاسبه کنم. بیایید به آنجا برویم: بنابراین I = U / R = (220 / 10 000) در A = 22 mA (اوه نه ...). با 8 مرز داریم (220 / 8) = 27,5 mA

با ابهامات ، باید این کار را کرد!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 07/01/12, 11:07

خوب ، من در مورد قطع کننده 30mA فکر نکرده بودم ، نه در خانه در مدار گرمایش.
همچنان بخواهید بدانید که گلوله از کربن ساخته شده است و دقیقاً در کجا گیر کرده است.
من "quibble" می کنم اما در زمستان وقت داریم که دیگ بخار "روان کار می کند" چیز دیگری برای تماشا وجود ندارد : بد:

برای روی اگر موتور متوقف شود ، ایمنی وجود دارد که بدون خاموش کردن برق در خانه دیگ را متوقف می کند. این اتفاق در خانه افتاد.
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 08/01/12, 17:39

اگر این کار دوباره انجام شود ، من 30mA را روی مدارهایی مانند پلاگین در زیر اسلحه ، گاراژ ، خارج از کشور قرار نمی دهم ...

من در خارج از یک سری از پایانه ها در یک کوچه قرار دارم که یکی از آنها به عنوان پناهگاه استفاده می شود forumدر آنجا نصب شده اند (آنها باید زمینه های استیل ضدزنگ و الکترو مغناطیسی را دوست داشته باشند ، مورچه ها را درک کنند!)؛ ناگهان ، گاهی اوقات ، اختلال عمومی!

من می خواهم با یک ترانسفورماتور که "مدارها را از هم جدا می کند" ، با ولتاژ 12 ولت بدون زمین متصل ، به ولتاژ 12 ولت تبدیل کنم. بنابراین 12 ولت از من محافظت می کند و به طور ناگهانی "اندازه گیری" بیشتری از نشت ها ... و من LED ها را قرار می دهم ... کمی کار ، اما از شکستن و صرفه جویی جلوگیری می کند (توجه: در اینترنت ، در " camping-caravanning "از برخی سایتهای لامپ ، 12 ولت در پایگاههای E27 یا E14 وجود دارد - اگر کسی علاقه مند باشد)
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 08/01/12, 18:33

(آنها باید زمینه های فولاد ضد زنگ و الکترو مغناطیسی را دوست داشته باشند ، مورچه ها را درک کنند!)

B.WERBER برای درک مورچه ها سه کتاب نوشته است:
-در 1991.
-روز مورچه های 1992.
- کتاب مخفی مورچه ها 1993. :P

برای خواندن

JC
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
dedeleco
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10




تعادل dedeleco » 08/01/12, 21:18

عصر بخیر اوکوفن.
اگر متخصصان می توانند توضیح دهند؟

اگر یک قطعه کربن شده کمی گرم شود ، می بیند که مقاومت آن به سرعت کاهش می یابد و بنابراین جریان از 30mA فراتر می رود.
مواد خراشیده شده دماسنجهای حساس خوبی را نمی دهند که خیلی قابل اعتماد نیستند علاوه بر این ، مقاومت اندازه گیری شده تابعی از سطح تماس با فلزات است و اگر این سطح با قله های اهمتر کوچک باشد ، مقاومت افزایش می یابد.
علاوه بر این با برداشتن دانه های جامد ، ترک خورده و مقاومت افزایش یافته است!
همه این دلایل باعث می شود که جریان از آنچه بعدا تصور می شود قوی تر باشد.
یک گلوله مرطوب بسیار کم مقاومت تر است ، به خصوص اگر بخاطر عدم خوشبختی یک تله ریز پوستی مانند دانه های نمک و غیره از بین برود.
در حقیقت این شانس نیست.
بنابراین فیزیک این آواتار پیچیده است.


من در خارج از یک سری از پایانه ها در یک کوچه قرار دارم که یکی از آنها به عنوان پناهگاه استفاده می شود forumدر آنجا نصب شده اند (آنها باید زمینه های استیل ضدزنگ و الکترو مغناطیسی را دوست داشته باشند ، مورچه ها را درک کنند!)؛ ناگهان ، گاهی اوقات ، اختلال عمومی!

جالب است ، برای من این صندوق پستی من است که آنها آنها را می پسندند ، و همچنین خاک گیاهان جدید کاشته شده تا با کشتن تماس بین ریشه ها و خاک ، باعث کشته شدن این درختچه ها شود.
حتی یک موش وجود دارد که پاکت های من را می خورد (به ماهی های خوب می چسبد).

در حقیقت ، مورچه ها عاشق لانه ها هستند که از آفتاب پناه گرفته اند ، در تاریکی و مرطوب ، جایی که مسافتی پر از آب گلدان را برای لانه های پیله های خود ، بسیار ساکت و آرام می پوشانند. خاک مرطوب جریان چاه را انجام می دهد.
آیا بهتر از موش هایی که دندان های خود را روی سیم های برقی گاز می گیرند یا شیلنگ ها را می شکنند؟

این پایانه ها مانند صندوق پستی من برای آنها ایده آل است.