سلام ، مایل به نصب پانل های pv ، دانستن اینکه مساحت سقف رو به جنوب 600 متر مربع با شیب 30٪ است ، که من در شمال فرانسه زندگی می کنم و بودجه 36000،XNUMX € دارم ، برای تولید حداکثر چه نوع پانل (مونو ، پلی یا آمورف) را توصیه می کنید؟
از Merci
سیستم بررسی فتوولتائیک: مونو، پلی یا آمورف؟
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
وحشت نکنید ، با بودجه خود می توانید 6800 Wc را به صورت مونو نصب کنید که 48 مترمربع طول می کشد.
همچنین لازم است که ببینید نوع سقف ، مونتاژ یکپارچه یا نه ، صورتحساب با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافته یا موضوع مالیات بر ارزش افزوده.
با توجه به موقعیت مکانی خود ، ممکن است چشم به راهکارهای بلژیکی داشته باشید.
آمورف تنها در صورت جالب بودن هزینه های نصب جالب است.
(سبک قرار دادن همه آشفتگی ها در یک روز در سطل های آشپزخانه روی یک سقف تخت شرکت)
با توجه به سطح خود ، احتمالاً می توانید به سمت پانل های "کمی قدیمی" بروید که بازده کمتری در متر مکعب دارند.
توجه ، بیش از 5 کیلووات بر ساعت ، تزریق در سه فاز معمولاً ضروری است
همچنین لازم است که ببینید نوع سقف ، مونتاژ یکپارچه یا نه ، صورتحساب با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافته یا موضوع مالیات بر ارزش افزوده.
با توجه به موقعیت مکانی خود ، ممکن است چشم به راهکارهای بلژیکی داشته باشید.
آمورف تنها در صورت جالب بودن هزینه های نصب جالب است.
(سبک قرار دادن همه آشفتگی ها در یک روز در سطل های آشپزخانه روی یک سقف تخت شرکت)
با توجه به سطح خود ، احتمالاً می توانید به سمت پانل های "کمی قدیمی" بروید که بازده کمتری در متر مکعب دارند.
توجه ، بیش از 5 کیلووات بر ساعت ، تزریق در سه فاز معمولاً ضروری است
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
hdesch نوشت:5.3 یورو به ازای هر کیلووات ساعت .... آیا می توانیم بهتر عمل کنیم؟
journée Bonne به
Wc من فرض می کنم
بله ما می توانیم بهتر عمل کنیم اما این یارانه ها نیستند که کمک می کنند ... من می فهمم!
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
hdesch نوشت:از Merci پور تا واکنش.
سقف در ابدیت سیاه است ، یکپارچه نخواهد بود و با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش می یابد.
نصب سه فاز 380 v است.
5.3 یورو به ازای هر کیلووات ساعت .... آیا می توانیم بهتر عمل کنیم؟
journée Bonne به
خوب من یک قیمت متوسط بلژیکی گرفتم. هنوز نصب بسیار بزرگی نیست. شما همچنین باید ببینید که چه علائمی نشان داده است: "اضافه فروشی به سبک قدیمی" چینی یا Sanyo HIT ....
امروز صبح شنیدم كه یك شركت از Ensival (منطقه Verviers) PV را به مبلغ 500.000 یورو روی سقف فلزی نصب كرده است. در واقع ، اگر من درست فهمیدم ، آنها PV بی شکل رول را به یک سقف فولادی نورد چسباندند. برتری بزرگ نسبت به پلی و مونو: بسیار سبک تر ، بدون ریل.
ما همچنین باید ساختار سقف را در نظر بگیریم: ابدیت روی یک قاب چوبی ، بسیار ارزان تر از یک قاب فلزی.
نقل قول دریافت کنید ، خواهید دید.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
قیمت خوبی داره و 185 وات هم خیلی خوبه. مراقب باشید ، با این حال ، چینی ها اغلب 185 به علاوه یا منهای X٪ می فروشند و این معمولا کمتر است. اگر می خواهید تأمین کننده را اذیت کنید ، برای هر پانل برگه های آزمایشی جداگانه را می خواهید!
کنجکاو هستم ببینم فرانسوی ها به شما چه پیشنهادی می دهند.
کنجکاو هستم ببینم فرانسوی ها به شما چه پیشنهادی می دهند.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
- X 7
1) صفحه داده یک چیز است ، برگه های آزمون چیز دیگری است
2) بله ، اگر اینورتر سه فاز باشد: بالای 5 KWC ، مدیران شبکه نیاز به تزریق مجدد سه فاز دارند. در غیر این صورت ، 3 اینورتر مورد نیاز است.
آیا شبکه شما یک شبکه 230-400 با خنثی است ؟؟؟؟
(که امکان استفاده از اینورترهای "کمتر تبدیل" گرانتر را فراهم می کند).
2) بله ، اگر اینورتر سه فاز باشد: بالای 5 KWC ، مدیران شبکه نیاز به تزریق مجدد سه فاز دارند. در غیر این صورت ، 3 اینورتر مورد نیاز است.
آیا شبکه شما یک شبکه 230-400 با خنثی است ؟؟؟؟
(که امکان استفاده از اینورترهای "کمتر تبدیل" گرانتر را فراهم می کند).
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 4 پاسخ ها
- 7364 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل nonoLeRobot
نمایش آخرین ارسال
06/02/21, 13:20یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
-
- 2 پاسخ ها
- 13218 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
24/10/14, 12:45یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
-
- 15 پاسخ ها
- 33214 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل فیل
نمایش آخرین ارسال
02/02/10, 09:31یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
-
- 5 پاسخ ها
- 34051 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل lemontval
نمایش آخرین ارسال
10/09/14, 21:50یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
-
- 85 پاسخ ها
- 87243 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل citro
نمایش آخرین ارسال
05/01/10, 13:27یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 93