مشکل برق در فاز - که میپرد




تعادل jepeto91 » 24/01/14, 14:06

سلام،

من با پنل برقی خود مشکل دارم.
من مشترک 18KW با 30A در قطع کننده مدار خودم هستم.

این یک نصب از 20 سال پیش و مالک سابق با ماشین نجاری نجاری است ... از این رو این سه مرحله

فازها را متعادل کردم و RCD هایی را که از نصب مفقود شده اند اضافه کردم.
به محض اینکه از بادکنک برقی یا اجاق گاز جدید خود استفاده کنم (آن را با قدیمی کار کرده بود) ، کلید اصلی 500 mA را روی 30A تنظیم می کند ...
بالون پایه ای نبود ، من آن را گذاشتم.

آمپراژ را روی فازها آزمایش کردم و وقتی پرش می شود ، تقریباً بالاتر از 16A هستم. من در آن زمان نیز 16A دارم که خنثی است.

تصویر

مشکل کجاست؟ من دیگر نمی دانم کجا جستجو کنم.
با تشکر از کمک شما ... آخرین امید من قبل از تماس با برق.
0 x
مکار
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 28
سنگ نوشته : 24/06/13, 13:59
محل سکونت: 82




تعادل مکار » 24/01/14, 16:45

آیا یک مدیر انرژی در منطقه وجود دارد و ریختن بار در این شبکه برقی را دارد؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7




تعادل فیل » 24/01/14, 18:36

خوب ، ظاهراً شما قبلاً این تجربه را دارید که همه واحدهای تقسیم شده را پایین بیاورید ، سپس آنها را 1 به 1 بالا ببرید ، زیرا به اولین نتیجه رسیده اید.

نیاز به پالایش: دستگاه ها را جدا کنید و سپس آنها را دوباره روی مدار قرار دهید. در صورت تمایل ، با کابل فرمت ، جریان را روی مدار دیگر بکشید.

اگر تحت این شرایط ادامه یابد ، هیچ عکسی وجود ندارد: در دستگاه های شما عیب وجود دارد.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2493
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 365




تعادل Forhorse » 24/01/14, 18:53

اگر نصب قدیمی باشد ، مسلماً تمایز نوتال ها مشخص نیست.
در آن زمان ، بی طرف نه محافظت می شد و نه بریده می شد.
برای نصب که به خوبی انجام شده است ، یک نوار خنثی در انتهای صفحه وجود دارد که تمام سیم های خنثی از آن شروع می شود.
در نصب های کم کار ، اغلب از سیم خنثی برای چندین مدار استفاده می شد.
هنگامی که ما سعی در نوسازی چنین نصب داریم ، گاهی اوقات نگرانی داریم ...

حال نکته عجیب این است که فقط قطع کننده اصلی مدار را رد می کند.
یک مشکل عایق در یک دستگاه وجود دارد ، 30mA مدار مربوطه باید واکنش نشان دهد.
این برای 100٪ تضمین نمی شود زیرا تصور می کنم اصلی انتخابی نیست ، اما با این وجود ، همیشه او است که می پرید و هرگز 30mA معمولاً بسیار حساس تر نیست ، واقعاً بد است. .
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Grelinette
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2007
سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
محل سکونت: پروونس Provence
X 272




تعادل Grelinette » 24/01/14, 21:09

در محل من نیز نصب سه فاز بسیار قدیمی (40 ساله است! من یک عکس ارسال خواهم کرد).

جدا از فازهایی که به عنوان نامتوازن و وقتی خانه های 4 بزرگ شده بودند ، من 2 بار خرابی داشتم که شناسایی آنها دشوار بود:

1) یک خروجی خارجی آب را گرفت و باعث شد که ژنرال به طور تصادفی سفر کند

2) دیدنی تر ، تفکیک کننده ای که من یک لحظه قبل از پیدا کردن هم کردم: موش های 2 وارد جدول شده بودند و بین چندین مخاطب آتش زده بودند! ...

هنوز بعید نیست که اینها همان خرابی ها در خانه باشد ...
0 x
پروژه اسب کشیده هیبریدی - econology پروژه
"جستجوی پیشرفت عشق به سنت را حذف نمی کند"
i.dugra
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 24/01/14, 23:20




تعادل i.dugra » 25/01/14, 00:02

شاید فکر نکرده باشید که ، برای ErDF و قطع کننده مدار سربار آن ، 18KW در سه مرحله بدین معنی است که شما باید در هر مرحله حداکثر 6KW داشته باشید! ...

طبق نمودار شما ، مراحل 2 در 3 حداکثر بارهای خود را دارند که دقیقاً می توانند از 6KW تجاوز کنند:

فاز 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW

فاز 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW

فاز 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW

بنابراین یا بهتر است بارها را بر روی فازها توزیع کنید یا از آنها بخواهید به حالت تک مرحله ای تغییر دهید (این کار از آزاد بودن دور است!)
0 x
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9




تعادل ریمون » 25/01/14, 06:04

اگر هیچ کاری در مرتب سازی ندارید ، ساده ترین راه حل ، اشتراک مشترک یک فاز است. این کاری است که من در خانه کردم و دیگر مشکلی نیست.
0 x
i.dugra
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 24/01/14, 23:20




تعادل i.dugra » 27/01/14, 12:26

Corrigendum / Addendum Mail 25 / 01 00: 02:

شاید فکر نکرده باشید که ، برای ErDF و قطع کننده مدار سربار آن ، 18KW در سه مرحله بدان معنی است که شما حق دریافت حداکثر 6KW و همزمان در هر فاز را دارید! ...

... یعنی حداکثر آمپر 30 (به آمپرهای 2 یا 3 نزدیک!) در هر یک از آنها ، هر ساعت روز.

به عنوان مثال ، برای مرحله 1 ، فقط صفحه القایی شما با قدرت کامل ، به تنهایی قادر به اشباع فاز گفته شده است! ...

برای اینکه واقعاً ببینید چه اتفاقی می افتد ، ابزار ارجح استفاده از گیره ای است که در بالا و اطراف فاز قرار دارد که مورد بررسی قرار گیرد.

در آخر ، توجه داشته باشید که در نهایت ، این امکان وجود دارد که موتور سه فاز دستگاه نجاری خود را با یک فاز تک بچرخانید ... بله! ... اما به شرطی که زیاد از آن سؤال نکنید ... و این یک داستان کاملاً متفاوت است! ... خارج از مشکلی که شما مطرح کردید ...