تعادل Did67 » 10/11/12, 16:24

با تشکر از شما برای تکمیل

و حتی هنوز هم می توانم اضافه کنم: انجام کار وقتی که هیچ منبع دیگری به غیر از گرمایش باعث اختلال در "آزمایشات" نشود - به عنوان مثال در هوای خاکستری (در غیر این صورت ، کمک های خورشید می تواند "فریب" دهد) ...

[آه چقدر شیرین است که روی یک نخ صلح آمیز تبادل کنیم! اتفاقاً من از این آرامش برای سلام و احوالپرسی استفاده می کنم ...]
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manu 38
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 29/08/12, 18:39
محل سکونت: Isère




تعادل manu 38 » 10/11/12, 18:02

سلام به همه و ممنون از جوابهای شما

من پست های مختلفی را در مورد دیگهای بخار Okofen گذرانده ام ، اما هنوز چند نکته وجود دارد که من کاملاً نمی فهمم.
بنابراین بیایید سراغ روش آزمایشی برویم ،

نقطه تنظیم 20 درجه دلخواه من در واقع 20 درجه دارم ، دیگر لمس نمی کنم
فعلا هیچی ، مشکلی داشتم !!!
در مورد سنسور اتاق ، البته 0 است.
و بله همه رادیاتورها کاملاً باز هستند.
از طرف دیگر ، چیزی که کمی من را آزار می دهد P114 است که 19 دقیقه با آن فاصله دارد.

از پیشنهاد Manet42 شما برای آواتار Shadok متشکرم ، من یکی پیدا کردم اما مطمئن نیستم که بتوانم آن را قرار دهم.

ممکن است احساس کنید که همان موارد را تکرار می کنید ، اما همیشه مورد جدیدی وجود دارد و از کمک شما متشکرم.
A+
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 10/11/12, 18:45

برای آواتار shadok دریغ نکنید : Mrgreen:

این نشانه تجمع و افتخار ما برای داشتن دیگ بخار پلت با قانون آب است! ....

P114 در 20 دقیقه ، این همان چیزی است که در ابتدا داشتم:
دیگ بخار به 76 درجه رسید ، در 71/70 درجه یا هر 20 دقیقه دوباره متوقف شده و دوباره راه اندازی کنید. ببینید آیا این مورد است؟
با تشکر از دیرک ، من در 81 دقیقه هستم ، درست است که من یک مخزن بافر دارم!

هک های خوب

JC
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 11/11/12, 12:43

در واقع ، یک چرخه را مشاهده کنید و ببینید آیا شروع مجدد در دمای 71 درجه است یا در 65.

یک پارامتر وجود دارد - من باید آن را جستجو کنم - که "کنترل" را به تنظیم کننده یا به دیگ بخار می دهد. اگر راه اندازی مجدد در 71 درجه انجام شود ، کافی است آن را به 1 یا 0 تغییر دهید.

ما را تأیید کنید و ما تحقیق خواهیم کرد. کریستینا ، اگر از آنجا بگذرد ، آن را به یاد می آورد!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
tomgey
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 163
سنگ نوشته : 13/10/10, 23:06
محل سکونت: شمال
X 2




تعادل tomgey » 11/11/12, 14:09

این پارامتر تخته P170 است.
در 0: تنظیم کننده سیگنال پایان گرما را می دهد
روشن در 1: دیگ بخار کار می کند تا حداکثر دما نرسد ، بدون در نظر گرفتن تنظیم

تغییر به 1 ظاهراً می تواند طول دوره ها را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

بنابراین manu38 می توانید با این کار شروع کنید و ببینید در p114 چه شکلی است ، می دانید که این فقط میانگین زمان راه اندازی دیگ بخار را می دهد! برای اندازه گیری در یک دوره معین ، یک جدول کوچک Excel با تاریخ ها (در واقع مدت زمان چند دقیقه ای بین دو تاریخ) و تعداد شروع که به شما چرخه زمان می دهد ، تهیه کنید.

با احترام
0 x
اگر کار نمی کند ، یک چکش بزرگ بگیرید ...
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 11/11/12, 14:36

به نظر من این دستورالعمل به تکنسین های Okofen داده شد که P 170 را 1 تنظیم کنند تا این چرخه های کوتاه مدت وجود نداشته باشد. تنظیم کننده میزان راه اندازی و برش صفحه را در حداکثر درجه حرارت گرم (76 درجه) کنترل می کند

من P 112 و P 113 را هر 1 ماه ضبط می کنم تا طول دوره های ماهانه داشته باشم .. (با قاعدگی اشتباه نشود)
مثال P 112: 4102-3982 = 120
P113: 5575-5471 = 104
مدت زمان چرخه ماه قبل: 104/120 = 0,86 ساعت یا 52 دقیقه (دوره خفیف).
مدت زمان چرخه ها از ابتدا P114 = 81 دقیقه است
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
tomgey
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 163
سنگ نوشته : 13/10/10, 23:06
محل سکونت: شمال
X 2




تعادل tomgey » 11/11/12, 15:35

آه بله ، همین ، تعداد ساعات کار با تعداد شروع!
می بینید که شروع فصل است ، من همه چیز را فراموش کردم!
من باید فایل اکسل خود را پیدا کنم!
0 x
اگر کار نمی کند ، یک چکش بزرگ بگیرید ...
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 11/11/12, 15:42

ما بعضی ها هستیم که فراموش کرده ایم!

اکنون تردید دارم: جدا از P170 ، که به دیگ بخار برای توقف می دهد (به نظر من به نظر می رسد دما محاسبه شده + "ذخیره") یا حداکثر دما برای دیگ بخار ، برعکس ، عاملی وجود ندارد که منجر به هبوط شود یا آن را بکشد: با دستورالعمل دوباره راه اندازی کنید (از 70 درجه) یا به دلیل رسیدن مینی دیگ بخار (در 65 درجه) دوباره راه اندازی کنید؟ ؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manu 38
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 29/08/12, 18:39
محل سکونت: Isère




تعادل manu 38 » 11/11/12, 18:10

سلام به همه ، دیدن این همه سایه خوب است ، و از اینکه به من در باشگاه خود خوش آمدید متشکرم.

برای تنظیمات خودم به گاراژ می روم تا مقداری قرائت انجام دهم ، شما را در جریان نگه می دارم.

A+
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manu 38
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 29/08/12, 18:39
محل سکونت: Isère




تعادل manu 38 » 11/11/12, 18:29

مستقیم از گاراژ

دمای شروع مجدد دیگ 60 درجه؟

P170 در 0 ، تست در 1.

گلوله ها یک میله را در پایان چرخه کنترل می کنند.

A+
0 x