ارائه: تنظیمات دیگ بخار Okofen

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
Bunny67
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 29/06/12, 12:32




تعادل Bunny67 » 16/11/12, 11:17

Bonjour در à توس،

یک توضیح کوچک ، برای کسانی که دیگ بخار در ترکیب با بافر یا مخزن ترکیبی دارند ، فراموش نکنید که پارامتر 180 را به مقدار 4 تنظیم کنید.
این کنترل پمپ اولیه ، بین دیگ بخار و مخزن است.
به طور پیش فرض روشن است. 2. در این پیکربندی ، پمپ در حالت "باینری" کار می کند ، یا متوقف شده است ، یا در 100٪ است ، آنچه برای من اتفاق افتاده این است که پمپ در حال کار است تا اینکه دیگ بخار به 60 رسید درجه ، در آن لحظه قطع شد ، اما با اینرسی ، دیگ بخار من به 56 درجه سقوط کرد ... بنابراین تا مخزن کاملاً به درجه حرارت رسید.
تصور می کنم چگالش ........ :x

از طرف دیگر ، اگر پارامتر 180 روی 4 تنظیم شود ، پمپ اصلی در مدولاسیون گام به گام کار می کند: 30,40,60،80،100، 60 و XNUMX٪ ، که به دیگ بخار اجازه می دهد هرگز به زیر XNUMX درجه نرسد.

مهندس گرمایشی من این پارامتر را تنظیم نکرد ، من با خواندن دستورالعمل های مونتاژ آن را پیدا کردم ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 16/11/12, 14:05

متشکرم.
من می بینم که
در خانه P180 = 2.
چند دقیقه دیگ بخار به 57 درجه می رسد ، به نظر من حد شدید 55 درجه شروع تراکم است.
من فکر کردم 180 = 4 برای نصب با یک گردش خون متغیر خاص است. نوشته شده است: محدوده مدولاسیون سیرکولاتور در مورد عملکرد جریان متغیر
من آن را روی 4 تنظیم می کنم تا ببینم. در این حالت ، 30٪ در 60 درجه و 100٪ در 65 درجه با توجه به مقادیر P283 من.
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
garania
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 75
سنگ نوشته : 25/09/11, 11:02




تعادل garania » 16/11/12, 14:15

manet42 نوشت:متشکرم.
چند دقیقه دیگ بخار به 57 درجه می رسد ، به نظر من حد شدید 55 درجه شروع تراکم است.

اما اگر در هر چرخه به زیر 60 درجه بروید ، V3V شما بسته می شود؟ بنابراین بازگشت زیاد آب سرد و تقاضای گرمایش بیشتر در هنگام راه اندازی؟ مثل قبل
بنابراین شما سعی نکردید بالاتر از دمای بسته شدن شیرها متوقف شوید؟
به نظر من حتی قبل از اصلاح ، من به 50 دقیقه زمان چرخه در طول روز می رسم ، با 1 چرخه بزرگ 4 ساعته صبح ، مدولاسیون ضعیف ، دیگ بخار T ° C برای 4 ساعت بدون رسیدن به 76 درجه و خاموش شدن ثابت ماند. برای ادامه با تنظیمات جدید.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 16/11/12, 14:27

لطفا توجه داشته باشید ، نصب من متفاوت است:
دیگ بخار با یک سیرکولاتور اصلی متصل به UW ، مستقل از تنظیم کننده سفید ، مخزن را گرم می کند.
دریچه موتوری و یک سیرکولاتور ثانویه گرمایشی را از مخزن تأمین می کنند که توسط تنظیم کننده کنترل می شود.
تاکنون نوسانات کمی یا بدون نوسان ، با اینرسی ، دیگ بخار در کمترین دما در حدود 57/60 درجه می چرخد ​​، بنابراین گردش خون اولیه در هر چرخه قطع نمی شود ، در واقع فقط در 57 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
آواتار د l 'utilisateur
garania
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 75
سنگ نوشته : 25/09/11, 11:02




تعادل garania » 16/11/12, 16:12

manet42 نوشت:لطفا توجه داشته باشید ، نصب من متفاوت است:
دیگ بخار با یک سیرکولاتور اصلی متصل به UW ، مستقل از تنظیم کننده سفید ، مخزن را گرم می کند.
دریچه موتوری و یک سیرکولاتور ثانویه گرمایشی را از مخزن تأمین می کنند که توسط تنظیم کننده کنترل می شود.
تاکنون نوسانات کمی یا بدون نوسان ، با اینرسی ، دیگ بخار در کمترین دما در حدود 57/60 درجه می چرخد ​​، بنابراین گردش خون اولیه در هر چرخه قطع نمی شود ، در واقع فقط در 57 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.


خوب من یک دستگاه گردش خون هم دارم که به UW متصل است. از طرف دیگر به قاعده سفید وابسته است.
من یک مخزن بافر کوچک (60 لیتر) نیز دارم که سپس آب را در یک کلکتور جمع می کند که در آن 3 مدار دارم و هر کدام گردش خون ثانویه دارند. به نظر من که سیرکولاتور اصلی من همیشه در حال کار است ، اما در واقع بله باید با خاموش شدن V3V خاموش شود. من تغییرات اخیر را دنبال خواهم کرد.
0 x
Bunny67
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 29/06/12, 12:32




تعادل Bunny67 » 16/11/12, 23:53

در واقع من این را در صفحه 49 کتابچه راهنمای مونتاژ کشف کردم.
واضح تر از توصیف P180 است که گیج کننده است.


تصویر[/ IMG]
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 17/11/12, 04:39

manet42 نوشت:لطفا توجه داشته باشید ، نصب من متفاوت است:
دیگ بخار با یک سیرکولاتور اصلی متصل به UW ، مستقل از تنظیم کننده سفید ، مخزن را گرم می کند.


اوب! هنوز تعجب می کنم که چگونه توانستم چنین عظیمی را بنویسم.
: گریه:
آلزایمر یا بوژول نوو؟ بین دو شر ، کمتر را انتخاب کنید!
البته ، توسط تنظیم کننده T ° بالون را انتخاب می کنم:
-60 / 65 درجه در اواسط زمستان برای اطمینان از گرم شدن کافی ، و در آنجا بدون توقف گردش خون ، دیگ بخار به 60 درجه 9 می رسد.
در اواسط فصل ، 50/55 درجه ، گاهی اوقات گردش خون در 57 درجه متوقف می شود ، به نظر من به دلیل P 282 ، هیسترزیس UW در خانه در 3 درجه تنظیم شده است.
تابستان ، به طور کلی از مه تا سپتامبر ، دیگ بخار متوقف شد. حالت DHW قبلاً هرگز استفاده نشده است. آفتاب.

آیا بادکنک کوچک شما (60 لیتر ، معدن 500 لیتر) ، که باید یک بطری مخلوط کننده باشد ، در تنظیمات تنظیم کننده به درستی "مخزن بافر" اعلام شده است؟

یک اسم حیوان دست اموز 67
در واقع من این را در صفحه 49 کتابچه راهنمای مونتاژ کشف کردم.
واضح تر از توصیف P180 است که گیج کننده است.


من این نسخه از کتابچه راهنمای نصب را ندارم ، فردا خواهم دید که آیا سیرکولاتور Alpha 2 من از gründfos مدولاسیون را قبول می کند یا خیر.

آیا این یک گردش خون ویژه در خانه است؟
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
Bunny67
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 29/06/12, 12:32




تعادل Bunny67 » 17/11/12, 10:09

نه ، من تصور نمی کنم که گردش خون من خاص است ، درست است که من شک داشتم که می تواند در مدولاسیون کار کند ، اما ظاهرا خوب است.
علاوه بر این ، در P181 ، شما می توانید سرعت گردش خون را به طور موثر دنبال کنید ، و همانطور که گفتید ، 30 at در 61 درجه در مدولاسیون ، تا 100 در 65 درجه.

در مورد خطر تراکم ، دمای بحرانی مطمئناً باید حدود 55 درجه باشد ، زیرا درجه حرارت پایین 60 درجه است ، بنابراین حدس می زنم که آنها هنوز هم حاشیه ایمنی دارند. اما من این اطلاعات را در هیچ کجای اسناد Okofen پیدا نکردم. من می خواهم از مهندس گرمایشی خود س askال کنم ، اما سلام .... من انتظار دارم یک پاسخ کلی بدست آورم ، مثل اینکه او بگوید 65 درجه ، بنابراین او مطمئن است که مزخرف نمی گوید ....

در اینجا تصاویری از گردش خون من وجود دارد:

تصویر

تصویر
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11097




تعادل کریستف » 17/11/12, 12:27

از "آرم" به سمت چپ نشانگر وات فکر می کنم که در واقع یک سیرکولاتور مداوم متغیر / تعدیل کننده باشد.

برای اطمینان 100 درصدی ، با مراجعه به گوگل مرجع کنید.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 17/11/12, 21:13

من سند را در وب مرور کردم:
"پمپ تنظیم شده و متناسب با تغییر نیازهای انرژی ، به ویژه در صورت وجود شیرهای ترموستاتیک ، 3 کانال تنظیم بسته به نصب."

به نظر می رسد حالت انطباق خودکار سیرکولاتور من است.
هیچ چیزی در مورد مدولاسیون احتمالی وجود ندارد. من هنوز مردد هستم که آن را امتحان کنم ... بهترین دشمن دشمن خوب است.
0 x
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.

برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 183