سلام،
اول از همه می خواستم از این تشکر کنم forum که برای اطلاعاتی که می توانیم در آنجا پیدا کنیم بسیار بیشتر از یک بار به من خدمت کرده است.
معمولاً من خودم مدیریت می کنم اما در اینجا به کمی کمک نیاز دارم.
بنابراین من یک sobemo ژنراتور ژنراتور آستر 20KW دارم اما همه چیز به هم متصل نیست در واقع به عنوان یک گروه پشتیبان برای یک جعبه خدمت می کند ، بنابراین کار کرد.پرسو من فقط آن را به عنوان یک گروه به تنهایی استفاده می کنم بدون اتصال آن به خانه. برای لحظه ای که من یک ولت متر را در ترمینال های ترانسفو قرار می دهم ، فقط 17 ولت دارم. ((تنظیم کننده ولتاژ (دکمه در پایین کابینت برقی روی عکس 1)) به هیچ چیز وصل نمی شود. و من نمی دانم چه وصل شده است تا بتواند ولتاژ را افزایش یا کاهش دهد. من تعدادی عکس را ضمیمه می کنم در حال حاضر ارتباط به شرح زیر است:
سیم هایی که در عکس 3 مشاهده می کنیم که از سر ژنراتور خارج می شوند (که باید تحریک کننده باشد) به یک صفحه روی عکس وصل شده اند. در همان صفحه سه کابل وجود دارد که از عکس آمده است 5 (همان عکسی است که در بالای ژنراتور گرفته شده است) این سیم ها همان سیمهایی از عکسهای 4 هستند که روی صفحه قرار می گیرند (عکس 4) به سمت ترایفو (سمت چپ) (سمت عکس 5) و از پشت عکس 6 مشاهده می کنیم. ) جایی که آنها به 7 ترمینال وصل شده اند. علاوه بر این ، می بینیم که 220 پایانه وجود دارد. در اینجا امیدوارم کاملاً صریح باشد زیرا من طرفدار نیستم. بنابراین سؤالات من این است:
تنظیم کننده ولتاژ (دکمه در پایین کابین برقی در عکس 1) به کدام عنصر باید وصل شود؟
آیا این طبیعی است که من فقط 17 ولت در سراسر ترانسفورماتور داشته باشم (عکس 6 و 7)؟
آیا سیم های برانگیخته شده (عکس 3) در صفحه خوب هستند (عکس 5)؟
هدف از این ترانسفورماتور (که برابر با 31,5/XNUMX کیلو ولت است) چیست؟ در مورد گروه های کوچک ، من یک سوال از این رو نمی بینم ، از این رو سوال من است
در اینجا من از کسانی که صبر دارند به من پاسخ دهند تشکر می کنم.
با احترام
پل
گل مینا مشکل ژنراتور ژنراتور SOBEMO 20 کیلو وات
و گروه
شب خوب
بررسی کنید که اتصالات خارج از خروجی به خوبی به برق متصل شده باشد
منطقی این آیین نامه باید اجرا شود برانگیختگی هیجان
ممکن است این کابل ها در هنگام رد کردن قطع شده باشند ، اگر این مورد با چرخاندن سیستم باشد ، به دلیل از بین رفتن ولتاژ کمتری خواهید داشت (که به نظر می رسد اتفاق می افتد)
باقی مانده است که از اصل برانگیختگی ناشران آگاهی داشته باشیم
آیا جریان مستقیم است؟ (که منطقی خواهد بود)
ببینید دو کابل دارید که از این برانگیخته بیرون می آیند یا خیر
مطمئناً مواردی خواهد بود که برای آیین نامه استفاده شده است (در کمد)
به صفحه تحریک کننده نگاه کنید اگر جریان در عکس مداوم باشد ، نمی توانیم صحیح آن را بخوانیم - به نظرم می رسد 18 آمپر 6.8 ولت و دینام را بخوانید (بنابراین ادامه خواهد داشت
توجه داشته باشید که آمپر و تنش کمی لازم دارد
در این آیین نامه یا می توانید امتحان کنید یا
برای قرار دادن 2 سیم در تماس با چرخش ، شما حداکثر ولتاژ و جریان خواهید داشت که باعث تحریک القا کننده های برانگیخته شما می شود.
یا مقاومت چند اهم و قرار دادن یک دوجین آمپر را برای بستن این مدار قرار دهید
ولتاژ آلترناتور بالا می رود
اگر این گروه "کمبود ولتاژ" را شروع کنند ، شروع همزمان با تنظیم ولتاژ انجام می شود ، اما شما باید سو beاستفاده کنید
در ضمن اگر به مشاوره بیشتری نیاز دارید با کمال میل به شما کمک می کنم
nb: انواع مختلفی از گزینه های جایگزین داریم
در اصل آلترناتور توسط جریان تولید شده توسط هیجان زده در جریان مستقیم هیجان زده می شود
برای دیگران ، ما یکسو کننده هایی داریم که سی سی را از آن تولید می کنند
القاء
PS عکس های خاص ، من نمی توانم بارگذاری آنها
بررسی کنید که اتصالات خارج از خروجی به خوبی به برق متصل شده باشد
منطقی این آیین نامه باید اجرا شود برانگیختگی هیجان
ممکن است این کابل ها در هنگام رد کردن قطع شده باشند ، اگر این مورد با چرخاندن سیستم باشد ، به دلیل از بین رفتن ولتاژ کمتری خواهید داشت (که به نظر می رسد اتفاق می افتد)
باقی مانده است که از اصل برانگیختگی ناشران آگاهی داشته باشیم
آیا جریان مستقیم است؟ (که منطقی خواهد بود)
ببینید دو کابل دارید که از این برانگیخته بیرون می آیند یا خیر
مطمئناً مواردی خواهد بود که برای آیین نامه استفاده شده است (در کمد)
به صفحه تحریک کننده نگاه کنید اگر جریان در عکس مداوم باشد ، نمی توانیم صحیح آن را بخوانیم - به نظرم می رسد 18 آمپر 6.8 ولت و دینام را بخوانید (بنابراین ادامه خواهد داشت
توجه داشته باشید که آمپر و تنش کمی لازم دارد
در این آیین نامه یا می توانید امتحان کنید یا
برای قرار دادن 2 سیم در تماس با چرخش ، شما حداکثر ولتاژ و جریان خواهید داشت که باعث تحریک القا کننده های برانگیخته شما می شود.
یا مقاومت چند اهم و قرار دادن یک دوجین آمپر را برای بستن این مدار قرار دهید
ولتاژ آلترناتور بالا می رود
اگر این گروه "کمبود ولتاژ" را شروع کنند ، شروع همزمان با تنظیم ولتاژ انجام می شود ، اما شما باید سو beاستفاده کنید
در ضمن اگر به مشاوره بیشتری نیاز دارید با کمال میل به شما کمک می کنم
nb: انواع مختلفی از گزینه های جایگزین داریم
در اصل آلترناتور توسط جریان تولید شده توسط هیجان زده در جریان مستقیم هیجان زده می شود
برای دیگران ، ما یکسو کننده هایی داریم که سی سی را از آن تولید می کنند
القاء
PS عکس های خاص ، من نمی توانم بارگذاری آنها
0 x
هر روز صبح شما نگاه برهنه در یخ بزرگ دقیقه 3 پس شما خواهید دید که خانه خود را و بدترین تصویر خود را ......
لطفاً از میزبان تصویر ما استفاده کنید!
https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html
https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
ترانسفورماتور شما یک ترانسفورماتور 220/380 است که برای تغییر ولتاژ استفاده شده است
در حال حاضر توسط ژنراتور تغذیه می شود
با جزئیات دیگر می توانیم عکسی داشته باشیم تا آنچه را که در کابینت پایین (نوشته شده در پایین) نوشته شده است بخوانیم
در این مورد شما باید پارامترهایی داشته باشید که بدیهی است با برانگیخته مرتبط است - در عکس ، ما به خوبی نمی خوانیم
یا به من بگویید چه دستگاه های اندازه گیری و دکمه های کنترل ارائه می دهند
در حال حاضر توسط ژنراتور تغذیه می شود
با جزئیات دیگر می توانیم عکسی داشته باشیم تا آنچه را که در کابینت پایین (نوشته شده در پایین) نوشته شده است بخوانیم
در این مورد شما باید پارامترهایی داشته باشید که بدیهی است با برانگیخته مرتبط است - در عکس ، ما به خوبی نمی خوانیم
یا به من بگویید چه دستگاه های اندازه گیری و دکمه های کنترل ارائه می دهند
0 x
هر روز صبح شما نگاه برهنه در یخ بزرگ دقیقه 3 پس شما خواهید دید که خانه خود را و بدترین تصویر خود را ......
به نظر می رسد که روی صفحه تحریک کننده "شنت" بخوانید که به این معنی است که در این 2 سیم شما به یک ایستگاه مجدد (مقاومت متغیر و قابل تنظیم) نیاز دارید که از حداکثر جریان تحریک تحریک کننده پشتیبانی کند.
0 x
هر روز صبح شما نگاه برهنه در یخ بزرگ دقیقه 3 پس شما خواهید دید که خانه خود را و بدترین تصویر خود را ......
. اما ما به سرعت افرادی را که بعد از دوران طلایی 56 کیلوگرم اینترنت داشتند ، تشخیص می دهیم
من قبلاً کردم در اتصال ، و گران بود ،
اما بدتر این که اولین رایانه من یک کاست بود که برنامه ها در سال 87 ساخته می شدند
0 x
هر روز صبح شما نگاه برهنه در یخ بزرگ دقیقه 3 پس شما خواهید دید که خانه خود را و بدترین تصویر خود را ......
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 22 پاسخ ها
- 8436 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
20/07/22, 09:49یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 6 پاسخ ها
- 9408 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل 22.
نمایش آخرین ارسال
06/08/21, 08:38یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 4 پاسخ ها
- 16482 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل ویرفرد
نمایش آخرین ارسال
01/09/23, 11:44یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 7 پاسخ ها
- 16019 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل izentrop
نمایش آخرین ارسال
22/02/20, 21:10یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 100 پاسخ ها
- 58006 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل EKliptus
نمایش آخرین ارسال
19/12/23, 23:46یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 93