مشکل گردش دیگ بخار
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6528
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1643
پاسخ: مشکل گردش دیگ
فقط یک کریستف کوچولو آخر .... من نمیدانم در این نوع تجهیزات چگونه کار می کند ... اما در هر صورت در صنعت هنگام اندازه گیری یک موتور الکتریکی ... عامل افزایش اندازه آن (و نگهداری آن) است. تعداد زمان شروع / اجرا
0 x
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
پاسخ: مشکل گردش دیگ
تو کریستف، اجاق گازت فقط به بادکنک وصل بود یا به رادیاتورت هم؟
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9846
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: مشکل گردش دیگ
بران نوشت:اینم مدلش
ویژگی ها از تشخیص من پشتیبانی می کند. افت فشار مبدل پایینی (مبدل مورد استفاده شما) با نرخ جریان اسمی 75 بار یا 75 سانتی متر از ستون آب است.
شما هرگز اختلاف فشار 75 سانتیمتر بر سانتیمتر بین یک ستون سرد و یک ستون گرم با ارتفاع حدود 3 متر را نخواهید داشت.
بنابراین بد است، من می گویم "عادی" است. شاید هر از گاهی مخصوصاً هنگام شروع، کمی گردش کند، اما نمی تواند پایدار بماند. سیرکولاتور اجباری، بعدا می بینید.
0 x
پاسخ: مشکل گردش دیگ
phil59 نوشت:تو کریستف، اجاق گازت فقط به بادکنک وصل بود یا به رادیاتورت هم؟
پاسخ در نمودار است ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: مشکل گردش دیگ
sicetaitsimple نوشت:بران نوشت:اینم مدلش
ویژگی ها از تشخیص من پشتیبانی می کند. افت فشار مبدل پایینی (مبدل مورد استفاده شما) با نرخ جریان اسمی 75 بار یا 75 سانتی متر از ستون آب است.
شما هرگز اختلاف فشار 75 سانتیمتر بر سانتیمتر بین یک ستون سرد و یک ستون گرم با ارتفاع حدود 3 متر را نخواهید داشت.
بنابراین بد است، من می گویم "عادی" است. شاید هر از گاهی مخصوصاً هنگام شروع، کمی گردش کند، اما نمی تواند پایدار بماند. سیرکولاتور اجباری، بعدا می بینید.
بله سیرکولاتور نصب میکنم میبینم.
0 x
پاسخ: مشکل گردش دیگ
من تعجب می کنم که چگونه در "روزهای قدیم" بدون گردش خون برای گرم کردن بود.
در حال حاضر آنها هیچ چشمی در قطب نما نداشتند، یا برعکس، بیشتر، که همه لوله ها بالا بیایند .... شاید نه 3 متر در یک حرکت، که من نمی دانم.
گردش خون فقط می تواند بهبود یابد، این مطمئن است.
در حال حاضر آنها هیچ چشمی در قطب نما نداشتند، یا برعکس، بیشتر، که همه لوله ها بالا بیایند .... شاید نه 3 متر در یک حرکت، که من نمی دانم.
گردش خون فقط می تواند بهبود یابد، این مطمئن است.
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6528
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1643
پاسخ: مشکل گردش دیگ
مخزن DHW من روی دیگ سوخت من دارای سطح گرمایش 0.75 متر مربع برای ظرفیت 2 لیتر است.
0 x
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
پاسخ: مشکل گردش دیگ
Bonjour در
من شما را در جریان تغییرات قرار خواهم داد.
بنابراین لوله برگشت آب سرد را از سیم پیچ که به گلدان می رفت برداشتم و یک سه راهی را روی مدار آب گرم قرار دادم و به این ترتیب 2 اتصال آب گرم روی سیم پیچ ایجاد کردم.
من همچنین خروجی خود را از دیگ بررسی کردم. ارتقاش دادم قبل از صعود به سمت ecs یک شیب خنثی برای حدود 50 سانتی متر ارائه داد. قبل از اتصال در پای دیگ بخار، یک لب به پایین ایجاد کرد تا سپس بالا برود.
من یک سیرکولاتور evosta با حداقل مصرف 6w اضافه کردم. در حال حاضر در حالت اکو برنامه ریزی شده است.
در نیمه راه نصب همراه با برنامه نویس نصب می شود.
همه چیز کار می کند.
دما به 51 درجه سانتیگراد افزایش یافت، سیرکولاتور شروع به کار کرد و باعث شد دما به 28-30 درجه سانتیگراد کاهش یابد.
نشانه این است که همه چیز خوب پیش می رود.
منتظرم ببینم عصر چطور میگذره
من شما را در جریان تغییرات قرار خواهم داد.
بنابراین لوله برگشت آب سرد را از سیم پیچ که به گلدان می رفت برداشتم و یک سه راهی را روی مدار آب گرم قرار دادم و به این ترتیب 2 اتصال آب گرم روی سیم پیچ ایجاد کردم.
من همچنین خروجی خود را از دیگ بررسی کردم. ارتقاش دادم قبل از صعود به سمت ecs یک شیب خنثی برای حدود 50 سانتی متر ارائه داد. قبل از اتصال در پای دیگ بخار، یک لب به پایین ایجاد کرد تا سپس بالا برود.
من یک سیرکولاتور evosta با حداقل مصرف 6w اضافه کردم. در حال حاضر در حالت اکو برنامه ریزی شده است.
در نیمه راه نصب همراه با برنامه نویس نصب می شود.
همه چیز کار می کند.
دما به 51 درجه سانتیگراد افزایش یافت، سیرکولاتور شروع به کار کرد و باعث شد دما به 28-30 درجه سانتیگراد کاهش یابد.
نشانه این است که همه چیز خوب پیش می رود.
منتظرم ببینم عصر چطور میگذره
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9846
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: مشکل گردش دیگ
بران نوشت:
من یک سیرکولاتور evosta با حداقل مصرف 6w اضافه کردم. در حال حاضر در حالت اکو برنامه ریزی شده است.
در نیمه راه نصب همراه با برنامه نویس نصب می شود.
همه چیز کار می کند.
دما به 51 درجه سانتیگراد افزایش یافت، سیرکولاتور شروع به کار کرد و باعث شد دما به 28-30 درجه سانتیگراد کاهش یابد.
علامت بزنید که خوب گردش می کند. انتظار دارم عصر ببینم که چطور پیش می رود.
"نشان دهید که کارها خوب پیش می رود": این اصلی ترین چیز است!
اکنون کمی کار تنظیم دقیق، تنظیمات، یافتن سازش های مناسب برای جلوگیری از گرمای بیش از حد دارید... و از خنک کردن مخزن در زمانی که دیگ بخار تقریباً دیگر تولید نمی کند، اجتناب کنید. موفق باشید!
0 x
پاسخ: مشکل گردش دیگ
خوشحالم که خیلی بهتر کار می کند.
من مطمئن نیستم که pb کاملا حل شده باشد.
وقتی آب برای سرویس بهداشتی به 80 درجه میرسه و بیرون خیلی سرد میشه بازم یه کم میترسم خیلی گرم بشه....
من مطمئن نیستم که pb کاملا حل شده باشد.
وقتی آب برای سرویس بهداشتی به 80 درجه میرسه و بیرون خیلی سرد میشه بازم یه کم میترسم خیلی گرم بشه....
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 13 پاسخ ها
- 1745 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل gfgh64
نمایش آخرین ارسال
18/01/24, 01:56یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 2 پاسخ ها
- 2136 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل بیهورنو
نمایش آخرین ارسال
15/12/23, 21:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 0 پاسخ ها
- 1413 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل بادیه نشین
نمایش آخرین ارسال
28/10/23, 22:10یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 83 پاسخ ها
- 16601 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Pilpoill
نمایش آخرین ارسال
05/10/23, 17:01یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 5 پاسخ ها
- 4805 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Flytox
نمایش آخرین ارسال
27/01/23, 19:39یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 167